分类选择
来自李景国的问题

监控集中供电问题,一根电源线供4个摄像头出问题,请高手解答.事情比较复杂,所以打了很多字,请不厌其烦的读完并赐教!感激.我做8个网络130W像素的摄像头监控,摄像头用网线接入交换机,再进

监控集中供电问题,一根电源线供4个摄像头出问题,请高手解答.

事情比较复杂,所以打了很多字,请不厌其烦的读完并赐教!感激.

我做8个网络130W像素的摄像头监控,摄像头用网线接入交换机,再进硬盘录像机.采用一个12V20A的电源集中供电,从电源出来分两个方向各出一根电源线供电,每根电源线各供4个摄像头.

其中一根电源线由于摄像头位置不同,所以在每个摄像头位置接出1个电线头子给摄像头供电,这4个摄像头正常工作(这4个摄像头距离集中供电电源的线路长度各是20m、50m、80m和100m).

而另外一根电源线由于摄像头都安装在同一个位置,所以在电源线的末端接出4个电线头子给摄像头供电(距离集中供电电源线路长度是30m),问题出来了:1.如果我插上电源之后,这4个摄像头都不能正常工作,交换机上面接这4个摄像头的灯都不亮,说明摄像头没有正常启动,拔下其中一个摄像头的电源线头子测试,电压仅仅为4V,测试集中供电电源输出处仍是12V,说明另外的8V加载到这短短的30m电源线上了.2.如果拔掉摄像头端的电源线头子,等电源接通后,一个一个的插上摄像头的电源线头子,4个摄像头都能正常工作.此时测试摄像头端电源线头子电压为11V.

此外,我试过,如果我只接2个摄像头,同时上电,可以正常工作.3个和4个的时候,就不能工作了.

线路已经不能更改了,这是最大的问题,线路是在装修之前做的,现在已经装修好,没办法更改线路了,难道真的要用每个摄像头独立供电才行啊.

3回答
更新时间:2024-04-18 14:37:11
我要回答
蔡英

不知道你有没有测试晚上的情况,这样的供电肯定是不稳定的,也增加了以后的维护,建议采用供强电过去再装电源适配器,或试下再用一个集中供电单独对这一路供电.并适当的调整电压.

更新时间:2024-04-19 23:05:17
李景国

试过,只接这一路,还是不行。

更新时间:2024-04-19 22:33:41
蔡英

有试过换摄象机吗,这样的布线正常是不会有问题的,有可能是某个摄象机问题.

更新时间:2024-04-19 20:47:28
大家都在问
最新问答